<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[как настроить событие, если от оборудования приходит текст и число]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день. Пытаюсь настроить мониторинг входного напряжения на ИБП УЭП 2-3 по аналогии с <a href="https://www.netxms.org/forum/oe-oo/oat-motoa-o-aamet-1846/" rel="nofollow ugc">https://www.netxms.org/forum/oe-oo/oat-motoa-o-aamet-1846/</a>, что бы при падении напряжения на входе ниже 210В, в Alarm  browser приходило сообщение, но возникла проблема: оборудование выдает параметр вида "AC voltage: 235 V". Если treshold выставить значение &lt; 210 то при падении напряжения меньше 210В ничего не происходит, т.к. кроме напряжения еще содержится надпись "AC voltage:". Что нужно сделать, что бы заработало? Написать какой то скрипт, который будет оставлять только числовые значения, а текст убирать? Если да, то может кто нибудь помочь с написанием?</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/topic/3759/как-настроить-событие-если-от-оборудования-приходит-текст-и-число</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 22:11:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.netxms.org/topic/3759.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2015 07:20:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to как настроить событие, если от оборудования приходит текст и число on Thu, 07 May 2015 11:06:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо за помощь, скрипт работает</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/16780</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/16780</guid><dc:creator><![CDATA[alek510]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2015 11:06:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to как настроить событие, если от оборудования приходит текст и число on Thu, 07 May 2015 10:39:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Альтернативный вариант:</p>
<pre><code>if ($1 match "AC voltage: ([0-9]+) V") {
   return $1; // тут будет значение группы ([0-9]+)
}
return $1;
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/16778</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/16778</guid><dc:creator><![CDATA[alk]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2015 10:39:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to как настроить событие, если от оборудования приходит текст и число on Thu, 07 May 2015 10:14:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>str=$1;
str2=trim(right(str,length(str)-rindex(str,":")));
str3=trim(left(str2,rindex(str2," ")));
return str3;
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/16776</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/16776</guid><dc:creator><![CDATA[joni]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2015 10:14:32 GMT</pubDate></item></channel></rss>