<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[SNMP: странное поведение DCI]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Наткнулся на странность:</p>
<p dir="auto">есть маршрутизатор (cisco) с 4мя интерфейсами.<br />
задача - мониторить загрузку канала (in\out) на двух интерфейсах (local &amp; inet).</p>
<p dir="auto">для проверки создал на интерфейсе Inet:</p>
<ol>
<li>
<p dir="auto">создал 2 Event'а: SYS_BANDW_OK (Normal) и SYS_BANDW_WARN (Warning), задействовал их в Event Processing Policy.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">создал DCI для Inet-интерфейса:<br />
ifInOctets (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3)<br />
ifOutOctets (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3)</p>
</li>
</ol>
<p dir="auto">Data type = Unsigned Integer</p>
<p dir="auto">При создании DCI на интерфейсе использованы значения:<br />
"Inbound traffic", "Delta Value"<br />
"Outbound traffic", "Delta Value"</p>
<p dir="auto">выставил для обоих OID'ов параметр Threshold (для проверки) в 10000 (greater than 10000 -&gt; SYS_BANDW_WARN). всё остальное (то, что создалось в процессе)- по дефолту.</p>
<p dir="auto">В настройках DCI, во вкладе "Transformation" стоит "Average Delta per Second"</p>
<p dir="auto">странность вот в чём: при первом срабатывании всё верно, определяется что текущее delta-значение больше порогового. и запускается событие SYS_BANDW_WARN.</p>
<p dir="auto">НО если выбрать этот Alarm и нажать Terminate, то повторно превышение нагрузки не обнаруживается! Хотя опрос точно идёт (данные приходят) каждую минуту и каждый раз получаемое значение сильно больше порогового.</p>
<p dir="auto">Не понимаю, в чём проблема... =(<br />
Почему если в обычном случае с серверами после прерывания при повторном опросе Событие снова активируется (<strong>или я не прав?</strong>), то здесь всё как-то не так? Не происходит повторная активация События. Как будто где-то старый статус сидит, не до конца удалённый...</p>
<p dir="auto">Или же Terminate нельзя таким образом использовать?</p>
<p dir="auto">Сейчас наткнулся на то, что уже и на обычном сервере если сделать Аларму Terminate то повторно Аларм уже не активируется.... =(. раньше вроде само повторно активировалось... а теперь перестало.</p>
<p dir="auto">Как в таком случае мне поступить?</p>
<p dir="auto">Объект в мониторинг добавлен, получен Аларм, я его прервал вручную  (terminate) и теперь Объект не реагирует когда его Threshold должен сгенерировать новый Аларм...</p>
<p dir="auto">Прошу помочь разобраться...</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/topic/444/snmp-странное-поведение-dci</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 22:12:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.netxms.org/topic/444.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:41:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to SNMP: странное поведение DCI on Mon, 11 Aug 2008 13:23:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">не понимаю =(</p>
<p dir="auto">версия старая, 0.2.21</p>
<p dir="auto">раньше вроде как безотказно действовал метод такой проверки:</p>
<p dir="auto">сделал DCI, указал в Threshold размер порога (такой чтобы точно получить аларм) и формулу сверки, получил аларм, терминировал (Terminate) аларм, подкрутил размер порога (попрежнему такой чтобы получить аларм при следующем цикле опроса), снова получил аларм, снова терминировал, выставил окончательный размер порога и всё, DCI начинает работать так как настроено.</p>
<p dir="auto">а сейчас почему-то после терминирования перестал получаться аларм. чтобы я ни делал.<br />
даже если условия порога однозначно TRUE, всё равно ничего не работает... =((<br />
событие повторно не обрабатывается.</p>