<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день,<br />
Настроил правила уведомления таким образом чтобы если нода недоступна более 5 мин то приходило уведомление в телеграм. Если нода поднимется ранее чем через 5 мин то уведомление не приходит.</p>
<p dir="auto">Иногда получаю уведомление что какая-то из нод поднялась. При этом уведомление о том что нода была недоступна не поступает.</p>
<p dir="auto">Вопрос: я верно настроил правило уведомлений?</p>
<hr />
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/smf/0000000006301-telegram.png" alt="правило уведомлений telegram.png" class="img-markdown  img-fluid" width="1410" height="744" /></p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/topic/7612/отмена-уведомления-при-кратковременном-отключении-ноды</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 21:28:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.netxms.org/topic/7612.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:22:17 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Thu, 23 Feb 2023 21:31:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добавил все ноды на какие требуются уведомления в правило event processing policy как в первом сообщении. Протестировал... и снова получил уведомление когда нода стала доступна менее чем через 5 мин.</p>
<p dir="auto">Тут важный момент: я использую прокси-агенты.<br />
К примеру указанный сервер Мода сервер AD является прокси-агентом. Нода Мода сервер 1С подключена к серверу netxms через прокси-агент Мода сервер AD.<br />
Так вот при пропадании интернета менее 5 мин и его возобновлении я получаю уведомление о том что сервер Мода сервер 1с в сети. При этом уведомления от ноды Мода сервер AD не поступает как и положено.</p>
<p dir="auto">Я проверил журнал событий ноды Мода сервер 1с и обнаружил что при пропадании интернета на этой ноде формируется событие SYS_NODE_UNREACHABLE. При возобновлении интернета формируется событие SYS_AGENT_OK. То есть для этой ноды что связана с сервером netxms через прокси-агент не было события<br />
SYS_AGENT_UNREACHABLE а при возобновлении связи было событие  SYS_AGENT_OK. Поэтому netxms и уведомляет при кратковременном обрыве соединения (до 5 мин) что эта нода стала доступна.</p>
<p dir="auto">Вот думаю что с этим делать. Пока из мыслей сделать правила event processing policy для нод что соединяются с сервером напрямую и отдельные правила для нод что соединяются через прокси-агенты.</p>
<hr />
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/smf/0000000006344-Screenshot_20230224_012250_com.microsoft.rdc.android_edit_50890329781296.jpg" alt="Screenshot_20230224_012250_com.microsoft.rdc.android_edit_50890329781296.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="2340" height="686" /></p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32294</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32294</guid><dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Feb 2023 21:31:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Thu, 23 Feb 2023 20:51:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Долго я конечно отписываюсь)<br />
При копировании существующего правила о недоступности нод система сначала призадумалась на пару секунд (была видна загрузка процессора), а потом все же скопировала правило. При попытке зайти в скопированное правило для редактирования выдается ошибка.</p>
<p dir="auto">Поэтому создал с нуля два правила по конфигурации как в первом сообщении с применением для одной ноды. Эту ноду исключил из всех остальных правил. Протестировал - работает как надо (Скриншот правила прилагаю).</p>
<p dir="auto">Скоро в это правило добавлю остальные ноды-контейнеры и посмотрю как будет работать</p>
<hr />
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/smf/0000000006342-Screenshot_20230223_100304_com.microsoft.rdc.android_edit_14531234464969.jpg" alt="Screenshot_20230223_100304_com.microsoft.rdc.android_edit_14531234464969.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="2216" height="681" /></p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32291</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32291</guid><dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Feb 2023 20:51:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Tue, 07 Feb 2023 19:59:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Создам 2 новых правила для тестовой ноды и попробую еще раз. Отпишу.</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32234</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32234</guid><dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Feb 2023 19:59:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Tue, 07 Feb 2023 19:58:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Исходя из своих экспериментов я сделал вывод что настройка timer cancellation отменяет таймер сразу при наступлении события sys_agent_ok.</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32233</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32233</guid><dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Feb 2023 19:58:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Tue, 07 Feb 2023 13:20:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Конфигурация в первом сообщении как раз и соответствовала всем трем пунктам</p>
<ul>
<li>когда нода уходит в даун, заводится уведомление с таймером</li>
<li>если она поднимается раньше, чем через 5 минут, то уведомление не посылается, т.к. таймер еще в силе</li>
<li>если поднимается через 5+ минут, уведомление посылается, т.к. таймер уже истек</li>
</ul>
<p dir="auto">Если что-то работает не так, можно у сервера поднять уровень дебага для определенных тегов:</p>
<p dir="auto">event.* 7<br />
scheduler 6</p>
<p dir="auto">и в серверном логе будет информация о том, что происходит в EPP и с таймерами</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32231</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32231</guid><dc:creator><![CDATA[Filipp Sudanov]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:20:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Thu, 02 Feb 2023 19:53:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я неверно поставил вопрос.</p>
<p dir="auto">Конечная цель - настроить правила EPP таким образом чтобы выстроить следующую цепочку:</p>
<ol>
<li>Нода недоступна - запускаем таймер на 5 мин. Уведомление при этом не приходит.</li>
<li>Если нода стала доступной менее чем за 5 мин то уведомление не приходит. Если время недоступности ноды составляет более 5 мин то приходит уведомление что нода недоступна.</li>
<li>Когда нода поднимается после 5 и более мин недоступности приходит уведомление что нода поднялась.</li>
</ol>
<p dir="auto">Пример: на объекте пропал интернет. Через 5 мин пришло уведомление что нода недоступна. Когда интернет починили пришло уведомление что нода поднялась.</p>
<p dir="auto">Пункты 1-2 смог реализовать. Как прикрутить пункт 3 не знаю.</p>
<p dir="auto">Есть идеи как настроить такую цепочку правил EPP?</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32214</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32214</guid><dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Feb 2023 19:53:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Thu, 02 Feb 2023 14:49:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кажется нашел в чем проблема. Проверяю.</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32212</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32212</guid><dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Feb 2023 14:49:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Tue, 31 Jan 2023 18:46:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Создавая правила я старался не изменять те правила что были по дефолту а создавать свои.<br />
Т.е. программа увидела что нода недоступна и записала это в журнал (используя правило 1 что настроено по дефолту). Далее если нода недоступна более 5 мин то тогда уже уведомление в телеграм.</p>
<p dir="auto">На объекте где расположена одна из нод часто отключался интернет (провайдер вел работы в течении нескольких месяцев). Вот для этой ноды сделал отдельное правило с уведомлением в 2 мин.</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32192</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32192</guid><dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 Jan 2023 18:46:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Tue, 31 Jan 2023 14:39:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Прикладываю все скриншоты.<br />
правило уведомления 2 и правило уведомления ноды на 2 минуты это одно и тоже (на всякий случай сделал 2 скриншота и подписал).</p>
<hr />
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/smf/0000000006313-1_2.png" alt="правила уведомлений 1 и 2.png" class="img-markdown  img-fluid" width="1278" height="337" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/smf/0000000006315-2_.png" alt="правило для ноды с уведомлением через 2 мин.png" class="img-markdown  img-fluid" width="1281" height="189" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/smf/0000000006317-5_.png" alt="правило для ноды с уведомлением через 5 мин.png" class="img-markdown  img-fluid" width="1278" height="477" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/smf/0000000006319-png" alt="правило общее для нод о том что нода поднялась.png" class="img-markdown  img-fluid" /></p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32191</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32191</guid><dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 Jan 2023 14:39:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Tue, 31 Jan 2023 12:28:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Странно все это.</p>
<p dir="auto">Выглядит, как будто правило номер 3 вообще не сработало и не завело таймер. Можете на всякий случай показать еще то правило EPP которое для одной ноды на 2 минуты и правила номер 1 и 2.</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32183</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32183</guid><dc:creator><![CDATA[Filipp Sudanov]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:28:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Mon, 30 Jan 2023 19:39:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Это парные события, SYS_AGENT_OK должен быть только после SYS_AGENT_UNREACHEABLE. Можно проверить в Event Log по конкретной ноде, какие событие происходили.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Так и настраивал</p>
<blockquote>
<p dir="auto">У вас во втором правиле на 1 ноду больше, возможно дело в этом.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Для 1 из нод установил период 2 мин для выдачи уведомления и вынес её в отдельное правило</p>
<p dir="auto">Прикладываю скриншоты журнала событий  одной из нод и Скриншот уведомлений телеграм.</p>
<hr />
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/smf/0000000006307-netxms_30_01_2023.png" alt="Журнал событий netxms 30 01 2023.png" class="img-markdown  img-fluid" width="1272" height="600" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/smf/0000000006311-png" alt="Скриншот телеграм уведомлений.png" class="img-markdown  img-fluid" /></p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32177</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32177</guid><dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Jan 2023 19:39:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Mon, 30 Jan 2023 16:38:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это парные события, SYS_AGENT_OK должен быть только после SYS_AGENT_UNREACHEABLE. Можно проверить в Event Log по конкретной ноде, какие событие происходили.</p>
<p dir="auto">У вас во втором правиле на 1 ноду больше, возможно дело в этом. В Event Processing Policy в качестве source object можно указывать не только отдельные ноды, но и контейнеры. Можно сделать специальный контейнер этих целей и даже автоматизировать добавление нод в него с помощью autobind script.</p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32176</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32176</guid><dc:creator><![CDATA[Filipp Sudanov]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Jan 2023 16:38:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды on Mon, 30 Jan 2023 12:26:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">второе правило тоже добавляю скриншот</p>
<hr />
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/smf/0000000006303-telegram2.png" alt="правило уведомлений telegram2.png" class="img-markdown  img-fluid" width="1371" height="472" /></p>
]]></description><link>https://forum.netxms.org/post/32171</link><guid isPermaLink="true">https://forum.netxms.org/post/32171</guid><dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:26:46 GMT</pubDate></item></channel></rss>