Skip to content
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (Flatly)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

NetXMS Forum

  1. Home
  2. Support (Russian)
  3. CASA-C2200 upstream modem registererd

CASA-C2200 upstream modem registererd

Scheduled Pinned Locked Moved Support (Russian)
12 Posts 2 Posters 22.7k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P
    P
    palaniuk
    wrote on last edited by
    #1

    Здравствуйте. Я не так давно пользуюсь netxms, по этому нужна ваша помощь.
    Есть устройство CASA-C2200 CMTS. Необходимо вывести график, отображающий количество модемов на одном upstream. Т.е. Для каждого upstream свой график с количеством модемов.
    Знаю что нужно создать DCI только для определенных interface type. Как это реализовать? Что писать в скрипте?
    Заранее, спасибо за помощь!

    P.S. Тут есть что-то подобное.

    transport = CreateSNMPTransport($node);
    if (transport == null)
    	return false;
    x = SNMPGet(transport, ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.3." . $1);
    if (x == null)
    	return false;
    if (x->value != 205)
    	return false;
    i = GetInterfaceObject($node, $1);
    if (i != null && i->adminState == 1)
    {
      return %(true, $1, i->name);
    }
    return false;
    

    Но немного не то что нужно.
    Есть oid .1.3.6.1.4.1.20858.10.12.1.2.1.2 - показывает количество модемов.
    Он должен выполняться только при условии, что тип интерфейса 205.
    Другими словами, необходим скрипт, который показывает количество модемов только для 205 типа интерфейса. Кто знает, как это реализовать?


    casa netxms.jpg

    1 Reply Last reply
    0
    • H
      H
      Harun
      wrote on last edited by
      #2

      Пользуйтесь поиском, подобная тема уже была:
      https://www.netxms.org/forum/oe-oo/kak-ao-oat-ao/
      Да, и каким OID Вы собираетесь собирать этот параметре? В стандартном docsis if mib я не нашел.

      1 Reply Last reply
      0
      • P
        P
        palaniuk
        wrote on last edited by
        #3

        Спасибо за информацию.
        Именно из этой темы я взял код скрипта, но он не работает 😞
        Я импортировал mib casa. Все необходимые oid у меня есть.
        .1.3.6.1.4.1.20858.10.12.1.1.1.2 - кол-во зарегистрированных модемов на upstream
        .1.3.6.1.4.1.20858.10.18.1.1.1.7 - SNR.

        1 Reply Last reply
        0
        • H
          H
          Harun
          wrote on last edited by
          #4

          А собственно где этот скрипт у вас работает? Куда Вы его внесли?

          1 Reply Last reply
          0
          • P
            P
            palaniuk
            wrote on last edited by
            #5

            Скрипт я запускаю через консоль. "Execute server script". Результатом его выполнения является "0"

            1 Reply Last reply
            0
            • H
              H
              Harun
              wrote on last edited by
              #6

              Во первых в той теме рабочий скрипт такой:

              i = GetInterfaceObject($node, $1);
              if ( i != null && i->adminState == 1 && i->ifType == 129)
              {
                return %(true, $1, i->name);
              }
              return false;
              

              Поменяйте ifType на нужный. Во вторых, скрипту нужно передать параметры node и instance, поэтому из консоли он работать не будет, нужно создать DCI,  и разместить его в Instance discovery filter script, а в качестве base snmp oid -  .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1

              1 Reply Last reply
              0
              • P
                P
                palaniuk
                wrote on last edited by
                #7

                Спасибо за информацию, обязательно попробую  🙂

                1 Reply Last reply
                0
                • P
                  P
                  palaniuk
                  wrote on last edited by
                  #8

                  Harun, ваш совет очень помог разобраться ;). P.S. Скрипт не заработал, возможно я в нем накосячил.
                  Я немного подумал и нашел решение. Все реализуется без скрипта.

                  1. Создаем DCI (правой кнопкой на node'е, "Data Collection Configuration", там создаем "New parameter"
                  2. В окне Parameter вставляем OID 1.3.6.1.4.1.20858.10.12.1.1.1.2.398, где "398"- это индекс интерфейса. В моем случае это Logical Upstream Channel 1/1/0.
                  3. Origin: SNMP, Data Type: Unsigned Integer
                  4. Остальные настройки, типа интервала опроса и времени хранения информации, выставляем на свой вкус.

                  Для создания метрики под другой upstream - меняем индекс в конце. Индекс или Interface Index можно посмотреть, выделив нужный nod (в данном случае upstream) и открыв Object Details. 3 картинка.
                  Все это будет работать при условии что вы импортировали необходимые mib'ы (весь архив mib'ов для импорта приложу ниже).


                  1.jpg

                  2.jpg

                  3.jpg

                  share mibs.zip

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • H
                    H
                    Harun
                    wrote on last edited by
                    #9

                    А если у Вас несколько десятков интерфейсов? Проще все-таки скриптом автоматизировать.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • P
                      P
                      palaniuk
                      wrote on last edited by
                      #10

                      Harun, Согласен, при большом количестве интерфейсов, скриптом будет быстрее. Только тут нужно будет учесть, то что на каждом Logical Upstream Channel свой Interface Index.
                      Например, Logical Upstream Channel 1/0/0 имеет индекс 397, Logical Upstream Channel 1/1/0  - индекс 398 и т.д.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H
                        H
                        Harun
                        wrote on last edited by
                        #11

                        Вообще то скрипт как раз возвращает правильный индекс и имя интерфейса.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • P
                          P
                          palaniuk
                          wrote on last edited by
                          #12

                          Возможно я что-то не так делал, раз со криптом у меня не заработало, но и руками прописать, ничего сложного. Тем более я сомневаюсь, что у кого-то установлено более 5 CASA-C2200. У меня на 3х висит порядка 1000 модемов.

                          Если кому понадобится сам скрипт:

                          i = GetInterfaceObject($node, $1);
                          if ( i != null && i->adminState == 1 && i->ifType == 205)
                          {
                            return %(true, $1, i->name);
                          }
                          return false;
                          

                          OID на количество зарегистрированных модемов: 1.3.6.1.4.1.20858.10.12.1.1.1.2.(здесь индекс интерфейса)
                          OID на данные SNR (сигнал-шум): 1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.5.(здесь индекс интерфейса)

                          1 Reply Last reply
                          0

                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                          With your input, this post could be even better 💗

                          Register Login
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          • Login

                          • Don't have an account? Register

                          • Login or register to search.
                          Powered by NodeBB Contributors
                          • First post
                            Last post
                          0
                          • Categories
                          • Recent
                          • Tags
                          • Popular
                          • Users
                          • Groups