  3. script в Event Processing Policy Editor

script в Event Processing Policy Editor

Scheduled Pinned Locked Moved Support (Russian)
16 Posts 5 Posters 17.1k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • V
    V
    Victor Kirhenshtein
    wrote on last edited by
    #4

    Поменять нельзя. Но могу это сделать в следующем релизе, технически это не сложно.

    1 Reply Last reply
    0
    • M
      M
      MaG
      wrote on last edited by
      #5

      думаю это будет полезно: во-первых - чтобы не плодить на каждое событие по action а передавать одному и тому же разные сообщения; во вторых - например пришёл трап с индексом интерфейса, в скрипте этот индекс преобразуем во что-нить более понятное и формируем уже нормальное сообщение об ошибке.

      1 Reply Last reply
      0
      • V
        V
        Victor Kirhenshtein
        wrote on last edited by
        #6

        Начиная с версии 0.2.21 это можно делать - в скрипте выставляем переменную CUSTOM_MESSAGE в нужное значение, и потом можем получить его используя макрос %M при создании аларма или actions.

        1 Reply Last reply
        0
        • A
          A
          Anth0ny
          wrote on last edited by
          #7

          😃 только начинаю разбираться в скриптовании, а потому вопросы в основном будут глупыми...

          Задача: нужно сделать Правило-ловушку, в которую должны попадаться только события, в которых фигурирует Parameter System.ServiceState(lanmanserver). Остальные События с ошибками от других сервисов должны игнорироваться и проходить на процессинг дальше...

          Если я создам такое Правило в EPPE (Event Processing Policy Editor), это должно сработать?:

          Source: Any
          Event: SYS_SERVICE_DOWN (Major)
          Severity: Major
          Script:

          sub main()
          {
             return ($2 == System.ServiceState(lanmanserver)) ? 1 : 0;
          }
          

          Alarm: указан только параметр "%m"
          Situation: нет
          Action: 2 реакции

          1. отправить почтой оповещение
          2. перезапустить сервис "lanmanserver"
            Options: нет

          Правда возникает вопрос: а как сделать так что бы не происходило двойного срабатывания правил, если есть 2 правила, 1 - Специальное (то, что я привёл выше) и 2 - общее, общего назначения для всех отслеживаемых служб?

          Нужно использовать "Options: Stop processing if rule match"?

          1 Reply Last reply
          0
          • V
            V
            Victor Kirhenshtein
            wrote on last edited by
            #8

            Все почти правильно. Первый комментарий - по событию: SYS_SERVICE_DOWN - это системное событие, если мониторится что-то через DCI и thresholds - то должно быть какое-то свое событие (это уже обсуждалось где-то на форуме). И если это событие от срабатывания трешолда, то имя параметра DCI будет в первом параметре события, т.е. надо использовать $1 вместо $2. Ну и поскольку это строка, то она должна быть в кавычках. Таким образом, правильный скрипт:

            sub main()
            {
               return $1 == "System.ServiceState(lanmanserver)";
            }
            

            или просто

            $1 == "System.ServiceState(lanmanserver)"
            

            Я убрал "? 1 : 0", поскольку результатом операции сравнения и так будет 1 или 0.

            И да, для прекращения обработки события надо использовать "Options: Stop processing if rule match".

            1 Reply Last reply
            0
            • A
              A
              Anth0ny
              wrote on last edited by
              #9

              Виктор, спасибо за помощь 😃

              т.е. мне нужно использовать при генерации события и его обработке только собственное событие и приведённый скрипт?
              😃

              а чем плох метод использования системного события? ведь по идее таким образом можно было бы минимизировать количество дополнительных событий? а можно поподробнее, почему предложенный мною метод не сработает? ведь обработка Правил идёт сверху вниз и по идее при обработке SYS_SERVIСE_DOWN, дополненного указанным скриптом, именно это Правило должно обрабатывать ВСЕ события, связанные с SYS_SERVIСE_DOWN + System.ServiceState(lanmanserver). а остальные события должны проваливаться по иерархии Правил дальше, пока не будут соответствующим образом обработаны.

              у меня предварительно настроено так:

              мониторим System.ServiceState(lanmanserver), если получаем 1, то используем событие SYS_SERVIСE_DOWN, если возвращаемся к 0, то SYS_SERVIСE_UP. я просто при разработке этого DCI предположил что именно так и нужно использовать данные события...

              мне просто не очень понятно...

              😃

              1 Reply Last reply
              0
              • A
                A
                Anth0ny
                wrote on last edited by
                #10

                и кстати: только что проверил. моя метода + новый скрипт = работают.

                1 Reply Last reply
                0
                • V
                  V
                  Victor Kirhenshtein
                  wrote on last edited by
                  #11

                  @anth0ny said in script в Event Processing Policy Editor:

                  а чем плох метод использования системного события? ведь по идее таким образом можно было бы минимизировать количество дополнительных событий? а можно поподробнее, почему предложенный мною метод не сработает? ведь обработка Правил идёт сверху вниз и по идее при обработке SYS_SERVIСE_DOWN, дополненного указанным скриптом, именно это Правило должно обрабатывать ВСЕ события, связанные с SYS_SERVIСE_DOWN + System.ServiceState(lanmanserver). а остальные события должны проваливаться по иерархии Правил дальше, пока не будут соответствующим образом обработаны.

                  В данном случае все действительно будет работать, поскольку есть дополнительный скрипт для проверки. Просто получится что в разных местах одно и то-же событие обозначает совершенно разные вещи - через год самому можно будет запутаться. А в общем случае получается такая ситуация: сервер генерирует SYS_xxx события в заранее определенных ситуациях, и если их-же использовать в DCI, то потом без использования скриптов невозможно разделить события, созданные сервером по внутренним правилам и по трешолдам. Например, если я определил HTTP сервис на ноде, то если он станет недоступен, сервер создаст событие SYS_SERVICE_DOWN. Если это событие используется и в DCI трешолде, то в event processing policy без скрипта различить их будет нельзя. Ну и текст сообщения для SYS_SERVICE_DOWN определен как

                  Network service "%1" is not responding

                  что при использовании в трешолде даст например

                  Network service "System.ServiceState(lanmanserver)" is not responding

                  В общем, вывод такой: использовать системные события в трешолдах можно, но не рекомендуется, поскольку конфигурация усложняется, легче допустить ошибку, и возможно появление неожиданных эффектов если где-то недосмотреть.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • A
                    A
                    Anth0ny
                    wrote on last edited by
                    #12

                    всё, понял, спасибо за помощь 😃

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • E
                      E
                      edv
                      wrote on last edited by
                      #13

                      Добрый день!

                      У нас возник следующий вопрос. Имеется оборудование Хуавей, которое в SNMP-трапах не шлёт ifDescr, а только ifIndex интерфейса. Сейчас пытаемся написать скрипт который бы преобразовывал индекс в дескрипшен, для внятного отображения. Придумали пока что-то типа этого:

                       sub main()
                      {
                      if ($1==770)
                      $CUSTOM_MESSAGE="FastEthernet 0/3";
                      return $CUSTOM_MESSAGE;
                      }

                      И сделать так для всех существующих  у нас индексов. Но этот скрипт у нас не работает. Может подскажете как это организовать. И может это возможно как то более оптимально сделать?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • V
                        V
                        Victor Kirhenshtein
                        wrote on last edited by
                        #14

                        A v kakom meste ispol'zuetsja skript? V event processing policy? Esli da, to on dolzen vozvraschat' 0 ili 1 - 0 oznachaet chto sobitie pod pravilo ne podhodit - 1 - chto podhodit. Custom message nado zadavat' cherez peremennuju CUSTOM_MESSAGE, bez znaka dollara, i potom mozete ispol'zovat' eto znachenie v alarmah i action'ah cherez macros %M. Naprimer:

                         sub main()
                        {
                          if ($1==770)
                              CUSTOM_MESSAGE="FastEthernet 0/3";
                          return 1;
                        }

                        I ja podumaju kak sdelat', chtobi ne pisat' if dlja kazdogo interfejsa.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • R
                          R
                          rostyslav
                          wrote on last edited by
                          #15

                          Добрый день.
                          Скрипт используется в event processing policy. Спасибо, сейчас все работает, однако возникло желание уменьшить скрипт. Уж очень он большой получается. Пока что идея выглядит вот так:
                          sub main()
                          {
                             index = 386;
                             counter = 0;
                             while (index < 3458)
                             {
                                index = index + 128;    
                                counter=counter+1;
                                if ($2 == index)
                                {
                                    CUSTOM_MESSAGE="Interface Ethernet0/counter changed state to DOWN";
                                    return 1;
                                }
                             }
                          }
                          Однако возник вопрос, можно ли значение counter как то поместить в строку?

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • V
                            V
                            Victor Kirhenshtein
                            wrote on last edited by
                            #16

                            Dobrij den'!

                            Znachenie peremennoj counter mozno vstavit' v stroku vot tak:

                            CUSTOM_MESSAGE="Interface Ethernet0/" . counter . " changed state to DOWN";

                            A sam skript mozno sokratit' do

                            sub main()
                            {
                              CUSTOM_MESSAGE = "Interface Ethernet0/" . int32(($2 - 386) / 128) . " changed state to DOWN";
                              return 1;
                            }

                            ili, esli trebuetsja proverka chto $2 - eto 386 + chislo, kratnoe 128, i ne previshaet 3458, to:

                            sub main()
                            {
                              if (($2 >= 3458) || (($2 - 386) % 128 != 0))
                                  return 0;
                              CUSTOM_MESSAGE = "Interface Ethernet0/" . int32(($2 - 386) / 128) . " changed state to DOWN";
                              return 1;
                            }

                            1 Reply Last reply
                            0

                            Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                            Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                            With your input, this post could be even better 💗

                            Register Login
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            Powered by NodeBB Contributors
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Categories
                            • Recent
                            • Tags
                            • Popular
                            • Users
                            • Groups