Skip to content
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (Flatly)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

NetXMS Forum

  1. Home
  2. Support (Russian)
  3. Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов

Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов

Scheduled Pinned Locked Moved Support (Russian)
18 Posts 3 Posters 23.6k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A
    A
    Akira
    wrote on last edited by
    #1

    28-Dec-2011 11:59:01 503850560
    28-Dec-2011 10:59:01 795522378
    28-Dec-2011 09:59:00 598589222
    28-Dec-2011 08:59:00 9223372036854775807
    28-Dec-2011 07:59:00 273392862
    28-Dec-2011 06:59:00 163655688
    28-Dec-2011 05:59:01 43122668
    28-Dec-2011 04:59:01 86841056

    Я так понимаю, происходит это когда предыдущее значение было больше, чем текущее.

    Как можно сделать, чтобы при такой ситуации, просто считалось, что предыдущее значение = "0"?

    1 Reply Last reply
    0
    • S
      S
      SKYnv
      wrote on last edited by
      #2

      @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

      28-Dec-2011 11:59:01 503850560
      28-Dec-2011 10:59:01 795522378
      28-Dec-2011 09:59:00 598589222
      28-Dec-2011 08:59:00 9223372036854775807
      28-Dec-2011 07:59:00 273392862
      28-Dec-2011 06:59:00 163655688
      28-Dec-2011 05:59:01 43122668
      28-Dec-2011 04:59:01 86841056

      Я так понимаю, происходит это когда предыдущее значение было больше, чем текущее.

      Как можно сделать, чтобы при такой ситуации, просто считалось, что предыдущее значение = "0"?

      https://www.netxms.org/forum/oe-oo/eee-to-transformation-script/
      я поднимал этот вопрос там.

      1 Reply Last reply
      0
      • A
        A
        Akira
        wrote on last edited by
        #3

        Спасибо. Эту ветку я находил и читал.
        Почему такое случается понял.
        Не понял как мне написать transformation script, чтоб работало.

        1 Reply Last reply
        0
        • S
          S
          SKYnv
          wrote on last edited by
          #4

          @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

          Спасибо. Эту ветку я находил и читал.
          Почему такое случается понял.
          Не понял как мне написать transformation script, чтоб работало.

          Я использую такой

          sub main()
          {
          return ((uint64($1)*8)/(1 << 20));
          }
          

          это для перевода в МегаБиты.
          собираю параметр .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 тип uint64

          но у меня там вылезла другая проблема, возможно конечно что дело в другом, но пока она актуальна. Отрицательных значений нет.

          1 Reply Last reply
          0
          • V
            V
            Victor Kirhenshtein
            wrote on last edited by
            #5

            @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

            28-Dec-2011 11:59:01 503850560
            28-Dec-2011 10:59:01 795522378
            28-Dec-2011 09:59:00 598589222
            28-Dec-2011 08:59:00 9223372036854775807
            28-Dec-2011 07:59:00 273392862
            28-Dec-2011 06:59:00 163655688
            28-Dec-2011 05:59:01 43122668
            28-Dec-2011 04:59:01 86841056

            Я так понимаю, происходит это когда предыдущее значение было больше, чем текущее.

            Как можно сделать, чтобы при такой ситуации, просто считалось, что предыдущее значение = "0"?

            Само по себе новое значение меньше предыдущего проблем вызывать не должно. Еcли параметр определен как unsigned и размер правильный, то все будет в порядке. Проблема может быть в несовпадении размера данных в DCI и на ноде - если реально данные 32 бита, а DCI определен как 64 бита, то при проходе счетчика через ноль как раз такой эффект и будет.

            1 Reply Last reply
            0
            • A
              A
              Akira
              wrote on last edited by
              #6

              Я собираю .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 и значение DCI Unsigned Int64
              И все-равно бывает. При рестарте оборудования, например.

              Можете помочь с Transformation Script?

              Задача:
              Каждый час собирается дельта на интерфейсе DCI - id 4366.
              На том же интерфейсе собирается каждую минуту "average per second" - id 4364.

              Как должен выглядить скрипт, чтобы если последнее значение счетчика 4366 получается 9223372036854775807, большое вобщем,
              то можно было бы взять данные за 60 минут со счетчика 4364 по формуле (сумма значений счетчика 4364 за последние 60 минут)*60 и грубо восстановить значение счетчика 4366?

              1 Reply Last reply
              0
              • S
                S
                SKYnv
                wrote on last edited by
                #7

                @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                Я собираю .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 и значение DCI Unsigned Int64
                И все-равно бывает. При рестарте оборудования, например.

                Можете помочь с Transformation Script?

                Задача:
                Каждый час собирается дельта на интерфейсе DCI - id 4366.
                На том же интерфейсе собирается каждую минуту "average per second" - id 4364.

                Как должен выглядить скрипт, чтобы если последнее значение счетчика 4366 получается 9223372036854775807, большое вобщем,
                то можно было бы взять данные за 60 минут со счетчика 4364 по формуле (сумма значений счетчика 4364 за последние 60 минут)*60 и грубо восстановить значение счетчика 4366?

                решение по данной проблеме было вчера найдено предложено в теме https://www.netxms.org/forum/oe-oo/eee-to-transformation-script/ ждем патча.

                1 Reply Last reply
                0
                • A
                  A
                  Akira
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @skynv said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                  решение по данной проблеме было вчера найдено предложено в теме https://www.netxms.org/forum/oe-oo/eee-to-transformation-script/ ждем патча.

                  Видел.
                  Там предлагается два варианта. Игнорировать или менять местами последнее с предпоследним.
                  В обоих случаях потеря данных.

                  А мне хочется восстановить данные из другого счетчика.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S
                    S
                    SKYnv
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                    @skynv said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                    решение по данной проблеме было вчера найдено предложено в теме https://www.netxms.org/forum/oe-oo/eee-to-transformation-script/ ждем патча.

                    Видел.
                    Там предлагается два варианта. Игнорировать или менять местами последнее с предпоследним.
                    В обоих случаях потеря данных.

                    А мне хочется восстановить данные из другого счетчика.

                    это 1 вариант о двух действиях.

                    чтобы данные восстановить, они должны где-то быть. Обычно после рестарта все обнуляется.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • A
                      A
                      Akira
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @skynv said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                      это 1 вариант о двух действиях.

                      чтобы данные восстановить, они должны где-то быть. Обычно после рестарта все обнуляется.

                      Да я собственно прошу помощи в написании скрипта.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S
                        S
                        SKYnv
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                        @skynv said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                        это 1 вариант о двух действиях.

                        чтобы данные восстановить, они должны где-то быть. Обычно после рестарта все обнуляется.

                        Да я собственно прошу помощи в написании скрипта.

                        могу предложить их просто  занулять или менять на любое другое число...

                        sub main()
                        {
                        if $1 > value then
                        {
                        return 0;
                        }
                        }
                        
                        1 Reply Last reply
                        0
                        • A
                          A
                          Akira
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @skynv said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                          могу предложить их просто  занулять или менять на любое другое число...

                          sub main()
                          {
                          if $1 > value then
                          {
                          return 0;
                          }
                          }
                          

                          А данные из другого счетчика взять нельзя?

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S
                            S
                            SKYnv
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                            А данные из другого счетчика взять нельзя?

                            sub main()
                            {
                            if $1 > value then
                            {
                            return GetDCIValue($node, FindDCIByDescription($node, "DCI description"));
                            }
                            }
                            

                            наверно так...

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • A
                              A
                              Akira
                              wrote on last edited by
                              #14

                              Так. Ближе. А как взять сумму последних 60 значений? Я что-то в документации не нашел.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • S
                                S
                                SKYnv
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                                Так. Ближе. А как взять сумму последних 60 значений? Я что-то в документации не нашел.

                                Если вы собираете статистику каждый час, то есть за час то это как бы и есть сумма всех значений, делим на 60 получаем среднее за минуту...

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • A
                                  A
                                  Akira
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @skynv said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                                  @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                                  Так. Ближе. А как взять сумму последних 60 значений? Я что-то в документации не нашел.

                                  Если вы собираете статистику каждый час, то есть за час то это как бы и есть сумма всех значений, делим на 60 получаем среднее за минуту...

                                  Вы не поняли проблему
                                  У меня есть счетчик 1 - тупо дельта каждый час, но иногда глюкавое отрицательное значение.
                                  У есть счетчик 2 - каждую минуту, средняя в секунду.

                                  Я хочу при сбойном значении счеткика 1, восстановить из счетчика 2 значение, воспользовавшись данными за прошедший час.
                                  Сейчас я это делаю скриптом в SQL, а хочу сразу в NetXMS.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S
                                    S
                                    SKYnv
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    думаю никак.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • V
                                      V
                                      Victor Kirhenshtein
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                                      @skynv said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                                      @akira said in Отрицатильные значения с сетевых интерфейсов:

                                      Так. Ближе. А как взять сумму последних 60 значений? Я что-то в документации не нашел.

                                      Если вы собираете статистику каждый час, то есть за час то это как бы и есть сумма всех значений, делим на 60 получаем среднее за минуту...

                                      Вы не поняли проблему
                                      У меня есть счетчик 1 - тупо дельта каждый час, но иногда глюкавое отрицательное значение.
                                      У есть счетчик 2 - каждую минуту, средняя в секунду.

                                      Я хочу при сбойном значении счеткика 1, восстановить из счетчика 2 значение, воспользовавшись данными за прошедший час.
                                      Сейчас я это делаю скриптом в SQL, а хочу сразу в NetXMS.

                                      Da, skriptami takoe sdelat' nel'zja. Mne nravitsja ideja, ja dobavlju funkcii dostupa k iztoricheskim dannim DCI iz skriptov.

                                      1 Reply Last reply
                                      0

                                      Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                      Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                      With your input, this post could be even better 💗

                                      Register Login
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      Powered by NodeBB Contributors
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Categories
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Popular
                                      • Users
                                      • Groups