Мониторинг температуры на серверах DELL через SNMP
-
Всё прекрасно. Пашет как часы.
Но есть одна заковыка: DELL отдаёт температуру *10 (т.е. выдаёт не 25 градусов, а 250).Можно ли какнибудь встроенными средствами DCI приводить данную цифру к нормальному виду? Т.е. делить на 10 перед дальнейшей обработкой? Плюс портятся температурные графики: разница на графике между 250 и 240 не так очевидна, как между 25 и 24.
Возможно ли как-то реализовать то, что я прошу? Встроенными средствами?
-
Да, можно. В настройках DCI есть закладка Transformation. Поставьте такие значения:
Delta Processing - None
Transformation - $1/10 -
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.