Sevirity change Action
-
В EPP для некоторых нод (более важных) и события SYS_IF_DOWN поменял sevirity alarm на Major. Но в action на почту так же отправляется стандартное Minor из события, как бы можно это поведение изменить? Менять severity в событии означает смену для всех устройств, а нужно только для определённых.
-
Как вариант - формировать сообщение (или его часть) скриптом (%[script_name] в тексте).
Другой вариант - настроить разные actions (с дополнительным текстом) для этих нод в EPP:
1:
Src=node1, node2, Container1
Event=SYS_IF_DOWN
Action=email critical
2:
Src=NOT (node1, node2, Container1)
Event=SYS_IF_DOWN
Action=emailИли:
1:
Src=node1, node2, Container1
Event=SYS_IF_DOWN
Action=email critical
Stop processing
2:
Event=SYS_IF_DOWN
Action=email
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.