Не работает мониторинг UPS APC по SNMPv3
-
-
А это ноды вообще отдают список интерфейсов через SNMP?
Проверьте при помощи snmpget/snmpwalk:
# количество интерфейсов nxsnmpget IP .1.3.6.1.2.1.2.1.0 .1.3.6.1.2.1.2.1.0 [INTEGER]: 33 # список индексов интерфейсов nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 [INTEGER]: 1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 [INTEGER]: 2 … # имена nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 [STRING]: GigabitEthernet1/0/1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 [STRING]: GigabitEthernet1/0/2 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 [STRING]: GigabitEthernet1/0/3 … # имена другим методом nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.1 [STRING]: GigabitEthernet1/0/1 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2 [STRING]: GigabitEthernet1/0/2 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.3 [STRING]: GigabitEthernet1/0/3 … # алиасы nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1 [STRING]: ESX1 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2 [STRING]: ESX2 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.3 [STRING]: ESX1-vMotion … -
# количество интерфейсов
nxsnmpget IP .1.3.6.1.2.1.2.1.0Результат
### Проверка UPS
Request timed out
### Проверка принтера
.1.3.6.1.2.1.2.1.0 [INTEGER]: 2# список индексов интерфейсов
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1Результат
###UPS
SNMP Error: Request timed out
###Printer
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 [INTEGER]: 1
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 [INTEGER]: 2# имена
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
Результат
###UPS
SNMP Error: Request timed out
###Printer
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 [STRING]: HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD137,EEPROM V.37.12
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 [STRING]: HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD137,EEPROM V.37.12# имена другим методом
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1Результат
###UPS
SNMP Error: Request timed out
###Printer
нет данных# алиасы
nxsnmpwalk IP .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
Результат
###UPS
SNMP Error: Request timed out
###Printer
нет данных -
А что HP 2055 возвращает по запросу .1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 ?
Еще можно включить 6 уровень дебага для тега ndd.common
nxadm -c "debug ndd.common 6"там будет информация о ходе опроса.
-
Прошу прощения за некропостиг, но на Debian 11, последней версии NetXMS с использованием Postgres+timescale ловлю точно такую же проблему с опросом оборудования APC по v3. Ровно то же железо по v2 работает прекрасно.
Логи в ноябре отправлял Alex Kirhenshtein через телеграм -
А можно и мне эти логи, здесь в личном сообщении
-
-
В логе нам интересны строчки с тегом ndd.common:
netxmsd.log.txt:2022.11.17 01:08:14.118 *D* [ndd.common ] NetworkDeviceDriver::getInterfaces(0x7f6ec203ee80,0,true)
netxmsd.log.txt:2022.11.17 01:08:18.635 *D* [ndd.common ] NetworkDeviceDriver::getInterfaces(0x7f6ec203ee80): invalid interface count 0 received from device
netxmsd.log.txt:2022.11.17 01:08:23.165 *D* [ndd.common ] NetworkDeviceDriver::getInterfaces(0x7f6ec203ee80): SNMP WALK .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 failed
netxmsd.log.txt:2022.11.17 01:08:23.165 *D* [ndd.common ] NetworkDeviceDriver::getInterfaces(0x7f6ec203ee80): completed, ifList=(nil)A если на сервере запустить:
snmpwalk -v 3 -u public IP_ADDRESS .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
он отработает? Можно на это время в NetXMS сделать unmanage для этой ноды, чтоб одновременно запросов не было.Ну и еще можно попробовать выключить а оборудовании шифрование для SNMP V3, сделать Configuration Poll и собрать трафик с помощью tcpdump.
-
@filipp-sudanov said in Не работает мониторинг UPS APC по SNMPv3:
A если на сервере запустить:
snmpwalk -v 3 -u public IP_ADDRESS .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
он отработает? Можно на это время в NetXMS сделать unmanage для этой ноды, чтоб одновременно запросов не было.Совершенно без проблем отрабатывает.
root@NetXMS:/home/sever# snmpwalk -v 3 -a MD5 -A **** -x DES -X **** -u **** -l authPriv <ip>
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "APC Web/SNMP Management Card (MB:v4.1.0 PF:v7.0.8 PN:apc_hw05_aos_708.bin AF1:v7.0.8 AN1:apc_hw05_sumx_708.bin MN:AP9630 HR:08 SN: **** MD:04/11/2016) (Embedded PowerNet SNMP Agent SW v2.2 compatible)"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.318.1.3.27
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (40630) 0:06:46.30ну и далее по тексту.
Кстати, зацепил тут упсовую подсеть netdisco, там тоже брань в логах стояла, но вот в случае с опросом заббиксом по v3 ИБП реагируют нормально.
Такое впечатление, будто упс "давится" количеством одновременных запросов. -
А может быть есть возможность дать нам на несколько дней доступ к одному из таких девайсов?
-
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Register Login