Помогите настроить правило в Event Processing Policy
-
Добрый день!
Требуется настроить оповещение по emailу со следующей логикой: по событию "Sys_node_down" отправляю письмо через 2 минуты с timer_key настроеным на событие "Sys_node_up". //то есть, если нода упала и поднялась за 2 минуты, то оповещение не срабатывает// . Но если нода упадет больше чем на 2 минуты, то оповещение "Node down" срабатываем, а в дальнейшем не происходит оповещение "Node up". Как добиться результата, чтобы при восстановлении ноды после 2 минут происходило оповещение"Node up"? -
На сейчас это решается тремя правилами в EPP.
- Первое создает аларм и ставит сообщение на отправку с задержкой
- Второе имеет фильтр-скрипт на входе, срабатывает только если таймер уже истек и посылает сообщение об отмене
- Третье отменяет аларм и таймер

-
В 3.5 в свойствах действий добавлена проверка - если существует таймер, то не выполнять действие. Теперь можно обойтись двумя правилами - в правиле node up проверять, если таймер, заведенный в node_down еще не истек, то не слать оповещение про node up.

Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.