  3. Помогите новичку (Мониторинг состояния потоков E1 на Cisco)

Помогите новичку (Мониторинг состояния потоков E1 на Cisco)

Scheduled Pinned Locked Moved Support (Russian)
25 Posts 4 Posters 221.1k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A
    A
    Alex
    wrote on last edited by
    #3

    Состояние потока Up/Down...
    Интересует сбор статистики по падению потоков. Но это можно и в events-ах посмотреть. Вопрос как настроить мониторить сервис по OID-у к примеру..

    1 Reply Last reply
    0
    • A
      A
      aaa111
      wrote on last edited by
      #4

      @axel said in Помогите новичку (Мониторинг состояния потоков E1 на Cisco):

      Состояние потока Up/Down...
      Интересует сбор статистики по падению потоков. Но это можно и в events-ах посмотреть. Вопрос как настроить мониторить сервис по OID-у к примеру..

      Эти потоки у тебя отображаются как обычный интерфейс - сделай walk, взгляни на ifAlias. У него должен быть AdminStatus - его и мониторь.
      Если тебе нужны именно ts - это совсем другая, отдельная песня.

      1 Reply Last reply
      0
      • A
        A
        Alex
        wrote on last edited by
        #5

        Честно говоря не совсем могу понять как это можно сделать 😞 Пытаюсь сделать на существующий хост Walk. Он пишет что типа Completed. Но графа пуста. Если делаю Get получаю ошибку "Cannot get parameter: Request data collection item is not supported by agent". При этом с этой же машины, если делать snmpwalk, то все работает прекрасно 😞

        1 Reply Last reply
        0
        • W
          W
          weec
          wrote on last edited by
          #6

          вот пример
          http://cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/technologies_tech_note09186a00801abe59.shtml

          надеюсь вы предварительно сгрузили нужный mib и выбрали в качестве агента - SNMP
          http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2
          что выдаёт консольный snmpget?

          1 Reply Last reply
          0
          • A
            A
            Alex
            wrote on last edited by
            #7

            Упс. Тока что заметил. У меня не активен SNMPWalk в Tools, а только MIB Browser. Я как раз через него пытаюсь делать Walk. Ок. Вопросы ламера, где в качестве агента устанавливается SNMP? 🙂 и второй вопрос куда подгружаются доп. MIB-ы?

            1 Reply Last reply
            0
            • W
              W
              weec
              wrote on last edited by
              #8

              вам сюда
              https://www.netxms.org/forum/index.php/topic,21.0.html

              1 Reply Last reply
              0
              • A
                A
                Alex
                wrote on last edited by
                #9

                Подгрузить мибы я подгрузил. Вопрос теперь в следующем. Как в клиенте netxms-а выбрать дерево нужно много миба? 😞 Была бы документация подробная, было бы проще 😞

                1 Reply Last reply
                0
                • W
                  W
                  weec
                  wrote on last edited by
                  #10

                  с документацией пока туго
                  подгрузил - скомпилировал общее mib-дерево, добавив дополнительное(отсутствующее)
                  теперь пользуйтесь общим деревом

                  к примеру: открываете 'data collection' в netxms-win32-консоли
                  добавляя новый пункт в список, выбираете SNMP-агента, используя общее дерево выбираете нужную ветку, в итоге находите нужный 'SNMP OID'

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • A
                    A
                    Alex
                    wrote on last edited by
                    #11

                    Можно ли помечать весь объект красным цветом, если к примеру отключается поток E1 в ручную? т.е. переходит в состояние DISABLED?

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • V
                      V
                      Victor Kirhenshtein
                      wrote on last edited by
                      #12

                      @axel said in Помогите новичку (Мониторинг состояния потоков E1 на Cisco):

                      Можно ли помечать весь объект красным цветом, если к примеру отключается поток E1 в ручную? т.е. переходит в состояние DISABLED?

                      Можно. В event policy добавляем обработку события SYS_IF_DISABLED для нужной ноды и в качестве действия создаем аларм с приоритетом CRITICAL. Чтобы автоматически его убирать, обрабатываем событие SYS_IF_UP и в качестве реакции на него делаем terminate alarm.

                      Альтернативный вариант - определяем DCI для Internal параметра ChildStatus(<имя или id объекта интерфейса>) и ставим threshold c генерацией какого-либо event'a. Дальше обрабатываем event как и в первом варианте.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • A
                        A
                        Alex
                        wrote on last edited by
                        #13

                        @victor said in Помогите новичку (Мониторинг состояния потоков E1 на Cisco):

                        @axel said in Помогите новичку (Мониторинг состояния потоков E1 на Cisco):

                        Можно ли помечать весь объект красным цветом, если к примеру отключается поток E1 в ручную? т.е. переходит в состояние DISABLED?

                        Можно. В event policy добавляем обработку события SYS_IF_DISABLED для нужной ноды и в качестве действия создаем аларм с приоритетом CRITICAL. Чтобы автоматически его убирать, обрабатываем событие SYS_IF_UP и в качестве реакции на него делаем terminate alarm.

                        Альтернативный вариант - определяем DCI для Internal параметра ChildStatus(<имя или id объекта интерфейса>) и ставим threshold c генерацией какого-либо event'a. Дальше обрабатываем event как и в первом варианте.

                        Виктор, в качесте ключа для первого варианта реализации я что должен подставить? Вот такую строку: IF_DISABLED_%i_%1 ??? Или же хватает того, что у меня уже один есть SYS_IS_UP, в котором указан ключ IF_DOWN_%i_%1 ?

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • V
                          V
                          Victor Kirhenshtein
                          wrote on last edited by
                          #14

                          Вариантов два: или при обработке SYS_IF_DISABLED указываем ключ IF_DOWN_%i_%1, тогда правило обработки SYS_IF_UP этот аларм уберет, или указываем ключ IF_DISABLED_%i_%1, тогда добавляем еще одно правило обработки SYS_IF_UP, но указываем auto-termination для ключа IF_DISABLED_%i_%1.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • A
                            A
                            Alex
                            wrote on last edited by
                            #15

                            с этим все понятно, а как быть с threshold-ами? Состояние у меня устанавливается, а вот обратно в Normal само не хочет переходить. Какой Action в Events-ах должен быть установлен для него?

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • V
                              V
                              Victor Kirhenshtein
                              wrote on last edited by
                              #16

                              Если мы используем первый вариант, то трешолдов не должно быть. В поле Alarm для события SYS_IF_UP ставим "terminate alarm" и ключ из правила для SYS_IF_DISABLED.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • A
                                A
                                Alex
                                wrote on last edited by
                                #17

                                Виктор, я извиняюсь, я просто наверно не рассказал суть проблемы. С той задачей по отметки устройства как Critical если падает E1 поток все решил. Задача другая.
                                Наверно стоило сделать новую тему для этого, но уже написал тут. 😞 Задача такая. Имеется threshold на загрузку процессора. Снимаю статистику. Назначаю в threshold следующее, если среднее значение достигает значения 80, то пометить устройство как Warning. Это работает. Но вот когда снимается загрузка, в плане значение становится меньше 80, то нужно снимать значение Warning. Вопрос как лучше это сделать. Добавить новое значение где будет сказано average less than 80 или же все-таки поиграться с Events-ами? Второй вариант мне нравится больше. Но что нужно в Events-ах прописать не знаю.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • V
                                  V
                                  Victor Kirhenshtein
                                  wrote on last edited by
                                  #18

                                  Теперь понял  🙂 У каждого threshold'a есть два события - одно генерируется когда threshold активируется (условие выполняется), второе - когда деактивируется (условие больше не выполняется). Соответственно в качестве реакции на первый event делаем аларм с неким ключом, а на второй - terminate alarm по тому-же ключу. Я обычно поступаю следующим образом: в качестве activate event'ов на разные threshold'ы использую разные event'ы но когда делаю из них алармы то использую одинаковый шаблон для ключа: DC_%i_%5; как deactivation event использую всегда только стандартный SYS_THRESHOLD_REARMED, и в качестве реакции делаю terminate alarm по ключу DC_%i_%3. Таким образом, при нарушении порогового значения аларм создается, а при возврате к нормальному уровню - удаляется.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A
                                    A
                                    Alex
                                    wrote on last edited by
                                    #19

                                    Может я че-то не так делаю? Ставлю что DC_%i_%3, что DC_%i_%5 не помогает 😞 Загрузка процессора падает, а Warning продолжает висеть 😞


                                    netxmx_rearmed.JPG

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • V
                                      V
                                      Victor Kirhenshtein
                                      wrote on last edited by
                                      #20

                                      В выделенном правиле должно быть DC_%i_%3. Можно ли прислать следующую инфу:

                                      1. скриншот конфигурации аларма для правила 1;
                                      2. скриншот конфигурации threshold для DCI (список threshold'oв и настройки конкретного threshold'a).
                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A
                                        A
                                        Alex
                                        wrote on last edited by
                                        #21

                                        Это то, что нужно?


                                        dci.jpg

                                        reached.JPG

                                        alarm.JPG

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A
                                          A
                                          Alex
                                          wrote on last edited by
                                          #22

                                          Идеи будут какие-нить?  😮

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login