Отображение нагрузки порта Eth по счетчику октетов [ошибка перехода через 0]
-
@filipp-sudanov said in Отображение нагрузки порта Eth по счетчику октетов [ошибка перехода через 0]:
Data type "Counter 32-bit" должен обрабатывать переход на 0 автоматически. Можно посмотреть в history по этому DCI - там будет колонка raw value. Покажите скриншот history в месте где raw value проходит через 0.
-
@filipp-sudanov said in Отображение нагрузки порта Eth по счетчику октетов [ошибка перехода через 0]:
Но вообще вручную делить для получения мегабит уже не нужно - можно в свойствах DCI поставить Units "b/s" и Use multipliers "Default" или "Yes". Значение будет хранится в битах в сек и переводится при отображении. Если нужно чтоб всегда отображалось в Mbps, на закладке other options поставить Multiplier degree "Fixed to M".
Скрипт из трансформации убран. "Fixed to M" - не срабатывает ? вот результат
-
@filipp-sudanov said in Отображение нагрузки порта Eth по счетчику октетов [ошибка перехода через 0]:
Возможно проблема в трансформационном скрипте - возможно за минуту набегает столько, что при умножении на 8 получается число большее, чем 32-битный integer. Для проверки можно сделать такой трансформационный скрипт (8L заставит выполнять 64-битную арифметику):
return (($1 * 8UL ) / 1024) / 1024;"
-
-
Уточнил у разработчиков - да, это сейчас оно действительно так работает. Дело в том, что переполнение счетчика может означать две вещи:
а) действительно на интерфейсе прошло столько байт, что считчик дошел до максимума и перешел через 0
б) счетчики на устройстве сбросились на 0 (рестарт устройства и т.д.)В более старых версиях обработка шла исходя из первого случая - всегда выполнялось вычисление с unsigned числами. Проблема в том, что для ситуаций б) это давало высокий пик на графике, т.к. получалось очень большое число. Поэтому алгоритм поменяли, что если собираемое число уменьшилось, то преобразованное значение становится 0.
Это переделаем, вот тикет https://track.radensolutions.com/issue/NX-2461
На сейчас можно вместо counter32 выбрать unsigned integer, но тогда нужно скриптом защищаться от ситуации б) - проверять что значение не слишком большое.
-
@filipp-sudanov said in Отображение нагрузки порта Eth по счетчику октетов [ошибка перехода через 0]:
На сейчас можно вместо counter32 выбрать unsigned integer, но тогда нужно скриптом защищаться от ситуации б) - проверять что значение не слишком большое.
есть ли пример такого скрипта ? полагаю верхний лимит отсечки в скрипте очевидно будет: интерфейс GE0 это 1GB = 1024Mb = 1 048 576 Kb = 1 073 741 824 b/s ?
-
@filipp-sudanov said in Отображение нагрузки порта Eth по счетчику октетов [ошибка перехода через 0]:
Но вообще вручную делить для получения мегабит уже не нужно - можно в свойствах DCI поставить Units "b/s" и Use multipliers "Default" или "Yes". Значение будет хранится в битах в сек и переводится при отображении. Если нужно чтоб всегда отображалось в Mbps, на закладке other options поставить Multiplier degree "Fixed to M".
и почему этот удобный функционал не срабатывает ?
-
Проблема такого скрипта - не получится пропустить сбор значения - теоретически это можно сделать командой abort, но при этом не сохранится raw значение и вычисление дельты пойдет от последнего собранного raw значения.
Так что лучшее, что сейчас может делать такой скрипт - возвращать еще раз последнее собранное значение - если нужно, сделаю пример.Отображение с Mbps работает в last values. В history его не сделали еще, в 5.0 наверное будет.
-
@filipp-sudanov said in Отображение нагрузки порта Eth по счетчику октетов [ошибка перехода через 0]:
Так что лучшее, что сейчас может делать такой скрипт - возвращать еще раз последнее собранное значение - если нужно, сделаю пример.
Сделайте пожалуйста. Еще вопрос - с таким скриптом, когда интерфейс будет отключен и на нем будет реально 0 b/s, это будет корректно отражаться ?
-
Я попробовал сделать скрипт, который автоматом берет скорость интерфейса и считает лимит отсечки в 120% от скорости. Строчки trace(0, ... пишут отладочные сообщения в лог сервера, для нормальной работы их нужно убрать.
Скрипт годится только для тех DCI, которые создавались механизмом instance discovery - у них тогда заполнен атрибут instance. Скрипт ищет интерфейс под нодой, имя которого совпадает с instance, это будет работать для агентских метрик, для snmp instance будет индексом интерфейса и в 6-й строчке вместо i->name нужно использовать i->ifIndex
В целом получилось сложно, лучше наверное дождаться когда разработчики добавят эту обработку в код.
trace(0, $dci->name . ", $1: " . $1); lastValue = GetDCIValue($node, $dci->id); trace(0, "lastValue: " . lastValue); speed = 0; for (i: $node->interfaces) { if (i->name == $dci->instance) speed = i->speed; } trace(0, "speed: " . speed); if (lastValue == null or speed == 0) return $1 * 8; // could not do much upperLimit = int64(speed / 8L * 1.2); // in bytes trace(0, "upperLimit: " . upperLimit); if ($1 > upperLimit) return lastValue; trace(0, "returning $1*8: " . $1 * 8); return $1 * 8;Если интерфейс продолжает существовать и счетчики трафика на нем не меняются, то скрипт должен корректно отдавать значение 0.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Register Login