CASA-C2200 upstream modem registererd
-
Пользуйтесь поиском, подобная тема уже была:
https://www.netxms.org/forum/oe-oo/kak-ao-oat-ao/
Да, и каким OID Вы собираетесь собирать этот параметре? В стандартном docsis if mib я не нашел. -
-
-
-
Во первых в той теме рабочий скрипт такой:
i = GetInterfaceObject($node, $1); if ( i != null && i->adminState == 1 && i->ifType == 129) { return %(true, $1, i->name); } return false;Поменяйте ifType на нужный. Во вторых, скрипту нужно передать параметры node и instance, поэтому из консоли он работать не будет, нужно создать DCI, и разместить его в Instance discovery filter script, а в качестве base snmp oid - .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
-
-
Harun, ваш совет очень помог разобраться ;). P.S. Скрипт не заработал, возможно я в нем накосячил.
Я немного подумал и нашел решение. Все реализуется без скрипта.- Создаем DCI (правой кнопкой на node'е, "Data Collection Configuration", там создаем "New parameter"
- В окне Parameter вставляем OID 1.3.6.1.4.1.20858.10.12.1.1.1.2.398, где "398"- это индекс интерфейса. В моем случае это Logical Upstream Channel 1/1/0.
- Origin: SNMP, Data Type: Unsigned Integer
- Остальные настройки, типа интервала опроса и времени хранения информации, выставляем на свой вкус.
Для создания метрики под другой upstream - меняем индекс в конце. Индекс или Interface Index можно посмотреть, выделив нужный nod (в данном случае upstream) и открыв Object Details. 3 картинка.
Все это будет работать при условии что вы импортировали необходимые mib'ы (весь архив mib'ов для импорта приложу ниже).



-
-
Harun, Согласен, при большом количестве интерфейсов, скриптом будет быстрее. Только тут нужно будет учесть, то что на каждом Logical Upstream Channel свой Interface Index.
Например, Logical Upstream Channel 1/0/0 имеет индекс 397, Logical Upstream Channel 1/1/0 - индекс 398 и т.д. -
-
Возможно я что-то не так делал, раз со криптом у меня не заработало, но и руками прописать, ничего сложного. Тем более я сомневаюсь, что у кого-то установлено более 5 CASA-C2200. У меня на 3х висит порядка 1000 модемов.
Если кому понадобится сам скрипт:
i = GetInterfaceObject($node, $1); if ( i != null && i->adminState == 1 && i->ifType == 205) { return %(true, $1, i->name); } return false;OID на количество зарегистрированных модемов: 1.3.6.1.4.1.20858.10.12.1.1.1.2.(здесь индекс интерфейса)
OID на данные SNR (сигнал-шум): 1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.5.(здесь индекс интерфейса)
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.