Отмена уведомления при кратковременном отключении ноды
-
-
Это парные события, SYS_AGENT_OK должен быть только после SYS_AGENT_UNREACHEABLE. Можно проверить в Event Log по конкретной ноде, какие событие происходили.
У вас во втором правиле на 1 ноду больше, возможно дело в этом. В Event Processing Policy в качестве source object можно указывать не только отдельные ноды, но и контейнеры. Можно сделать специальный контейнер этих целей и даже автоматизировать добавление нод в него с помощью autobind script.
-
Это парные события, SYS_AGENT_OK должен быть только после SYS_AGENT_UNREACHEABLE. Можно проверить в Event Log по конкретной ноде, какие событие происходили.
Так и настраивал
У вас во втором правиле на 1 ноду больше, возможно дело в этом.
Для 1 из нод установил период 2 мин для выдачи уведомления и вынес её в отдельное правило
Прикладываю скриншоты журнала событий одной из нод и Скриншот уведомлений телеграм.

-
Странно все это.
Выглядит, как будто правило номер 3 вообще не сработало и не завело таймер. Можете на всякий случай показать еще то правило EPP которое для одной ноды на 2 минуты и правила номер 1 и 2.
-
-
Создавая правила я старался не изменять те правила что были по дефолту а создавать свои.
Т.е. программа увидела что нода недоступна и записала это в журнал (используя правило 1 что настроено по дефолту). Далее если нода недоступна более 5 мин то тогда уже уведомление в телеграм.На объекте где расположена одна из нод часто отключался интернет (провайдер вел работы в течении нескольких месяцев). Вот для этой ноды сделал отдельное правило с уведомлением в 2 мин.
-
-
Я неверно поставил вопрос.
Конечная цель - настроить правила EPP таким образом чтобы выстроить следующую цепочку:
- Нода недоступна - запускаем таймер на 5 мин. Уведомление при этом не приходит.
- Если нода стала доступной менее чем за 5 мин то уведомление не приходит. Если время недоступности ноды составляет более 5 мин то приходит уведомление что нода недоступна.
- Когда нода поднимается после 5 и более мин недоступности приходит уведомление что нода поднялась.
Пример: на объекте пропал интернет. Через 5 мин пришло уведомление что нода недоступна. Когда интернет починили пришло уведомление что нода поднялась.
Пункты 1-2 смог реализовать. Как прикрутить пункт 3 не знаю.
Есть идеи как настроить такую цепочку правил EPP?
-
Конфигурация в первом сообщении как раз и соответствовала всем трем пунктам
- когда нода уходит в даун, заводится уведомление с таймером
- если она поднимается раньше, чем через 5 минут, то уведомление не посылается, т.к. таймер еще в силе
- если поднимается через 5+ минут, уведомление посылается, т.к. таймер уже истек
Если что-то работает не так, можно у сервера поднять уровень дебага для определенных тегов:
event.* 7
scheduler 6и в серверном логе будет информация о том, что происходит в EPP и с таймерами
-
-
-
Долго я конечно отписываюсь)
При копировании существующего правила о недоступности нод система сначала призадумалась на пару секунд (была видна загрузка процессора), а потом все же скопировала правило. При попытке зайти в скопированное правило для редактирования выдается ошибка.Поэтому создал с нуля два правила по конфигурации как в первом сообщении с применением для одной ноды. Эту ноду исключил из всех остальных правил. Протестировал - работает как надо (Скриншот правила прилагаю).
Скоро в это правило добавлю остальные ноды-контейнеры и посмотрю как будет работать

-
Добавил все ноды на какие требуются уведомления в правило event processing policy как в первом сообщении. Протестировал... и снова получил уведомление когда нода стала доступна менее чем через 5 мин.
Тут важный момент: я использую прокси-агенты.
К примеру указанный сервер Мода сервер AD является прокси-агентом. Нода Мода сервер 1С подключена к серверу netxms через прокси-агент Мода сервер AD.
Так вот при пропадании интернета менее 5 мин и его возобновлении я получаю уведомление о том что сервер Мода сервер 1с в сети. При этом уведомления от ноды Мода сервер AD не поступает как и положено.Я проверил журнал событий ноды Мода сервер 1с и обнаружил что при пропадании интернета на этой ноде формируется событие SYS_NODE_UNREACHABLE. При возобновлении интернета формируется событие SYS_AGENT_OK. То есть для этой ноды что связана с сервером netxms через прокси-агент не было события
SYS_AGENT_UNREACHABLE а при возобновлении связи было событие SYS_AGENT_OK. Поэтому netxms и уведомляет при кратковременном обрыве соединения (до 5 мин) что эта нода стала доступна.Вот думаю что с этим делать. Пока из мыслей сделать правила event processing policy для нод что соединяются с сервером напрямую и отдельные правила для нод что соединяются через прокси-агенты.

Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.